限流孔板安裝方向要求
1、孔板中心應該和管道中心線相重合,同心度誤差不得超過0.015(1/β-1)的數值。為了避免差壓訊號傳送失真,正負導壓管應盡量靠近敷設,嚴寒地區還應采取防凍措施??刹捎秒姛峄蛘魵獗兀乐贡粶y介質過熱汽化和在導壓管中產生氣體造成假差壓。導壓管按被測介質的性質而選擇耐壓、耐腐蝕的材料制造,其內徑不得小于6毫米,長度zui好在16米之內。
限流孔板高溫高壓孔板安裝方向要求實物圖
2、注意孔板安裝方向“+”號應該向著流束。新裝管路系統,必須在管道沖洗和掃線后再進行孔板的安裝??装逶诠艿乐邪惭b時應保證其端面與管道軸線垂直、垂直度誤差不得超過±1°??装逶诎惭b前應檢查節流裝置編號和尺寸是否符合管道安裝位置的要求。
3、導壓管應垂直或傾斜敷設,其傾度不得小于1:12。粘度較高的流體,其傾斜度還應增大。當差壓訊號傳送距離大于3米時,導壓管應分段傾斜,并在各最高點和最低點分別裝設集氣器和沉降器??装辶髁坑嫲惭b處必須嚴密,不允許有泄漏現象存在。因此,安裝工作必須在管道試壓前進行。
相關推薦
- 平衡孔板流量計哪家好
- 限流孔板技術協議
- 限流孔板進出口形狀
- 限流孔板產品圖
- 限流孔板分類及選型要點
- 雙向畢托巴流量計
- 【限流孔板】常用取壓方式
- 限流孔板在水泵出口的作用
- 限流孔板價格,限流孔板的怎么選型?
- 限流孔板是什么,限流孔板運用什么原理?
- 威力阿牛巴巴類流量計幾大進口品牌
- 平衡流量計是否可用于貿易結算流量測量
- 限流孔板符號
- 一體化巴類流量計工作原理及安裝方法
- 插入式巴類流量計都有哪些及廠家?
- 巴類流量計前后直管段要求和取壓方式介紹
- 插入式巴類流量計怎樣選差壓傳感器
- 在線巴類流量計說明書
- 一體化巴類流量計安裝標準
- 插入式巴類流量計在安裝管道上插入前操作
- 有哪些廠家做威力巴類流量計
- 插入式一體化巴類流量計起源由來
- 巴類流量計如何帶反吹掃裝置
- 巴類流量計之間區別方案