限流孔板安裝方向要求
1、孔板中心應該和管道中心線相重合,同心度誤差不得超過0.015(1/β-1)的數值。為了避免差壓訊號傳送失真,正負導壓管應盡量靠近敷設,嚴寒地區還應采取防凍措施??刹捎秒姛峄蛘魵獗?,但要防止被測介質過熱汽化和在導壓管中產生氣體造成假差壓。導壓管按被測介質的性質而選擇耐壓、耐腐蝕的材料制造,其內徑不得小于6毫米,長度zui好在16米之內。
限流孔板高溫高壓孔板安裝方向要求實物圖
2、注意孔板安裝方向“+”號應該向著流束。新裝管路系統,必須在管道沖洗和掃線后再進行孔板的安裝。孔板在管道中安裝時應保證其端面與管道軸線垂直、垂直度誤差不得超過±1°??装逶诎惭b前應檢查節流裝置編號和尺寸是否符合管道安裝位置的要求。
3、導壓管應垂直或傾斜敷設,其傾度不得小于1:12。粘度較高的流體,其傾斜度還應增大。當差壓訊號傳送距離大于3米時,導壓管應分段傾斜,并在各最高點和最低點分別裝設集氣器和沉降器??装辶髁坑嫲惭b處必須嚴密,不允許有泄漏現象存在。因此,安裝工作必須在管道試壓前進行。