平衡流量計與限流孔板流量計的對比區別
平衡流量計與限流孔板流量計又有哪些區別呢?
平衡流量計:
平衡流量計也叫多孔孔板流量計,是一款節能型差壓流量計,因獲得同樣的差壓值對應~1/3的*壓損。函數型多孔能整理與平衡流場,極大地提高精度和重復性,精度提高可以降低精度成本,壓損降低可以節約泵送成本。基本上所有的孔板流量計、錐形、均速管、楔式、渦街、電磁等流量計適應的90%的流量測量場合,都能適用平衡流量計,類似孔板的安裝結構,0.3~0.5級精度,短直管段,低壓損,寬量程比,不易堵??蓽y量液體、蒸汽、氣體的流量,它廣泛應用于石油、化工、冶金、電力、輕工等部門。
限流孔板流量計:
限流孔板流量計也是限流孔板為傳感器,現場使用的時候,壓損大,前后直管段要求高是主要限制其發展的主要原因,但是限流孔板流量計由于其自身結構問題,從根本上實現了轉換,起壓損為標準孔板的1/4左右,直管段要求也僅為前3D后1D左右.常在1:3這樣,而現場測量范圍經常會超過這個范圍,這個在很多時候也限制了限流孔板的應用,而限流孔板流量計范圍度正常比值大概在20:1這樣,有些時候,上限流量更是無限制,其最小雷諾數可低于200,最大雷諾數大于10 7;β值可選0.25~0.90。
孔板系列需要配套差壓變送器,引壓管,三閥組等附件使用,安裝調試比較麻煩;運行方面:平衡流量計的后期運行基本不需維護,能長期穩定運行;限流孔板流量計由于成銳角狀的邊緣易磨損,所以定期需要更換側量板,分體式的結構還需要定期對引壓管排污。壓損方面:孔板靠差壓工作,對流體帶來的壓力損失遠高于渦街,屬于耗能儀表;流量范圍方面:孔板一般的量程范圍在13-L5。